如果平時我們在使用地暖的時候覺得地暖有什么問題,首先我們基本都會建議客戶聯系地暖公司這邊,因為地暖的售后保障目前在成都市場來說還是比較完善的。但是如果客戶不想麻煩地暖公司這邊,也想自己多學習些東西,那么建議客戶可以按照以下的這些步驟來完成整個維修檢查過程喲。
(, 下載次數: 580)
上傳
點擊文件名下載附件
一:檢查地暖是不是有漏水問題存在呢?
不管是我們要喊地暖公司來維修檢查,還是自己檢查,首先我們要做的事情就是檢查這個地暖是不是真的存在漏水現象。判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗。首先需要關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。(備注:打壓機在建材市場里面都是可以買到的喲)
(, 下載次數: 596)
上傳
點擊文件名下載附件
二:觀察壓力表變化情況。
在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。
(, 下載次數: 562)
上傳
點擊文件名下載附件
三:確定漏水回路的情況是否正常呢?
分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度差,這個溫度差,一般呈線狀,即安裝時地暖管道鋪設走向。
(, 下載次數: 555)
上傳
點擊文件名下載附件
四:確定漏水地點在那里。
如果以上三個步驟都做了,基本就可以確定地暖在漏水了, 隨著時間的延長,地表溫度逐漸上升,確定好的漏水管道溫度會升溫很高,在漏水點會形成一個峰值,此處漏水點溫度會遠高于管道其他部位的溫度值。當確定好漏水點區域后,要進行中心點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度最高的地方,據此用戶可以大致判定出漏水的中心位置,隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管進行檢查維修。
以上這四個步驟就是小編為大家分享“如何檢查地暖是否漏水以及漏水的位置”的方法,但是不到萬不得已的情況下,業主朋友還是不要親自動手來修理,因為如果還在保修期間,自己把東西整壞了,商家一般是不保修了喲。